cs-1

sv-dizel

New member
Город
Волгоград
Страна
Россия
Здравствуйте. Случилась такая проблема, тахосчетчик cs-1 перестал запускать частотник. При включении питания на панели частотника высвечивается частота 0,10 и изменить это значение не получается. Если подключить к частотнику переменный резистор , то все работает, только обороты приходится регулировать резистором.
 

Elmic

Administrator
Команда форума
Город
Могилев
Страна
Беларусь
Прибор в автоматическом режиме управления оборотами?
При управлении от переменного резистора обороты показывает?
 

sv-dizel

New member
Город
Волгоград
Страна
Россия
Обороты показывает. Нет, пробор не в автоматическом режиме.
 

Elmic

Administrator
Команда форума
Город
Могилев
Страна
Беларусь
Переведите в автоматический режим. Если заданные обороты больше чем измеренные, то на аналоговом выходе должно нарастать напряжение. Измерьте его тестером при отключенном разъеме от ПЧ.
 

sv-dizel

New member
Город
Волгоград
Страна
Россия
В автоматическом режиме все работает, обороты от заданных не отличаются.
 

Elmic

Administrator
Команда форума
Город
Могилев
Страна
Беларусь
А в чем тогда вопрос? что не работает?
 

Artem

Moderator
Команда форума
Город
Могилев
Страна
Беларусь
Управление частотой вращения двигателя можно осуществлять автоматически либо вручную.
- в автоматическом режиме тахосчетчик самостоятельно поддерживает частоту вращения двигателя на заданном значении;
- в ручном режиме пользователь изменяет частоту вращения при помощи многооборотного регулятора.

Вы будете работать в ручном режиме? У вас подключен многооборотный регулятора (см. фото) к тахосчетчику?
 

Вложения

Genek83

New member
Город
Губкин
Страна
Россия
Подскажите что за многооборотный регулятор использовать?
 

mehan_

Moderator
Команда форума
Город
Минск
Страна
Беларусь
Прошу инженеров приложить не только тип и базовую маркировку применяемых валкодеров, но и схему подключения со всеми используемыми компонентами.
 

Artem

Moderator
Команда форума
Город
Могилев
Страна
Беларусь
Мы используем многооборотные регуляторы фирмы Bourns серии PEC16, PEC12. Можно использовать любые энкодеры с типом выходов "сухой контакт".
Схема подключения приведена в руководстве по эксплуатации
 

Вложения

  • 41.7 KB Просмотры: 7
  • 80.3 KB Просмотры: 9

Artem

Moderator
Команда форума
Город
Могилев
Страна
Беларусь
При относительно длинной линии связи между cs-1 и многооборотным регулятором, рекомендуется:
1. осуществлять монтаж витой парой
2. установить терминирующие резисторы
 

Вложения

Сверху