CS-1 плавают обороты

Pavel_Tula

New member
Город
Тула
Страна
Россия
Добрый день!
Возникла такая интересная проблема которую пока никак не можем решить:
Приобрели тахосчетчик потока CS-1 (серийный номер 142), смонтировали на стенд, подключили к частотному преобразователю митсубиши FR-A700. Частотный преобразователь запускается, вращает и в одну и в другую сторону. Обороты регулируются, однако заданное значение точно не поддерживается. Измерение оборотов ведется штатным индуктивным датчиком от тахосчетчика. Например, при заданном значении 1000 они постоянно колеблются в диапазоне 990-1005. Данные колебания происходят во всем диапазоне работы, то есть при заданном значении 300 они колеблются в диапазоне 290-305. При жестком задании частоты вращения на частотном преобразователе (например 50 гц) обороты по показаниям тахосчетчика не меняются и не колеблются (постоянно показывая одно и то же значение - 1500). Если подключить тестер к разьему частотного преобразователя на который приходит задание с тахосчетчика то для 1000 оборотов (заданных с панели тахосчетчика) можно увидеть колебания управляющего напряжения в установившемся режиме работы (когда обороты двигателя достигли значения 1000) - 3,2 вольта.....2,6 вольт. Управляющий кабель от тахосчетчика до частотного преобразователя экранирован, экран надежно заземлен. Смена блока питания тахосчетчика (12 вольт) никаким образом не повлияла. Использование режима фильтрации (программной) на входе частотного преобразователя и применение различного рода программных фильтров в преобразователе дает эффект но незначительный - удается задавить колебательность оборотов на уровне в 5-6 едениц от заданного значения.
В частотном преобразователе уже перепробовали менять все параметры, однако эффекта ожидаемого это не принесло.
Чем может быть вызвана данная проблема?
Есть ли вероятность программного сбоя/ошибки в работе тахосчетчика?
Какие еще способы борьбы с данным явлением могут быть?
 

mehan_

Moderator
Команда форума
Город
Минск
Страна
Беларусь
Добрый.
Отключите CS от частотника, а вместо него - батарейку 1,5В к частотник. Плавает ?
 

Elmic

Administrator
Команда форума
Город
Могилев
Страна
Беларусь
Добиться точности более той, которую Вы уже достигли с аналоговым управлением частотником проблематично. Но самое главное в том, что и не нужно. Для практической работы точности +- 5 оборотов достаточно. Отсечка шторки мензурки идет по количеству оборотов. Колебания оборотов в пределах нескольких процентов на наливах насоса не скажутся.
 